배관 부속 기기 진공 차단기 | 진공 파괴 밸브 CVU15형 > 계측기 및 자동화 제어기기

본문 바로가기

계측기 및 자동화 제어기기


계측기 및 자동화 제어기기

MIYAWAKI INC. 배관 부속 기기 진공 차단기 | 진공 파괴 밸브 CVU15형

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 124회 작성일 24-04-08 11:56

본문

7f8abddb63187150ee8c637066f2d343_1712544940_15.png
 

배관 부속 기기 진공 차단기 | 진공 파괴 밸브

CVU15형

  • SCCV 메커니즘
  • 스테인리스
  • 복수 회수 대응
  • 수평 설치
  • 수직 설치
  • 바이패스 기능
  • 자동 블로우 오프


특징 · 성능

  • 본체는 올 스테인리스제로 내구성이 우수합니다.

  • 컴팩트한 디자인으로 작은 공간에서도 설치 가능합니다. (수직 설치 전용 제품입니다.)

  • 최고사용압력 2.1MPa, 최고사용온도 450℃의 넓은 사용범위입니다.

진공 차단기 CVU15형은, 증기 시스템내에서 진공이 발생했을 경우, 외부의 공기를 도입하는 것으로 진공을 파괴하는 자력 밸브입니다.

 

용도

증기기기나 배관, 액체장치(보일조 등)에 적합합니다.




치수・중량

7f8abddb63187150ee8c637066f2d343_1712544679_72.png
 
호칭지름(A)치수(mm)중량
(kg)
HWW1

15

7041360.55
형식연결

최고사용압력

PMO(MPa)

최고 작동 차압
(MPa)

최고 사용 온도

TMO(℃)

본체 재질
방법호칭지름(A)
CVU15

나사 포함

PT

DN15×DN15

2.1

2.1450

스테인레스 스틸

AISI304*

●최고 허용 압력(PMA) : 2.1MPa PMA는 내압부(본체)가 허용되는 압력입니다.
●최고 허용 온도(TMA) : 450℃ TMA는 내압부(본체)가 허용되는 온도입니다.
●개방에는 0.5kPa 이상의 차압이 필요합니다.
※DN15 나사 규격은 JIS 15A 나사 규격과 접속 가능합니다.
*AISI는 (American Iron and Steel Institute) 미국 철강 협회 규격의 약자입니다.

●본제품은 밸브부가 메탈 터치 씰 사양이므로, 미소한 증기 누설이 생기는 경우가 있습니다. 양해 바랍니다.
 본 제품을 설치할 때는, 흡기구측에 배관을 접속해, 안전한 장소까지 인입해 주시도록 부탁드립니다.


공기흡입량

7f8abddb63187150ee8c637066f2d343_1712544743_03.jpg
배관 예

7f8abddb63187150ee8c637066f2d343_1712544796_24.jpg
작동원리

■통상 상태
통상 상태에서는 설치구에는 배관 내의 압력 P1이 걸려, 흡기구의 압력 P2는 대기압이 되고 있습니다.
P2보다 P1쪽이 압력은 높고(P1>P2), 이 차압에 의해 밸브는 폐쇄합니다.

7f8abddb63187150ee8c637066f2d343_1712544850_04.png
 

■작동상태
배관내에서 부압이 발생하면, 설치구의 압력 P1은 흡기구의 압력 P2보다 작아져(P1<P2), 이 차압에 의해 밸브는 개방 밸브가 됩니다.
공기가 배관 내에 유입되어 배관 내의 압력이 높아지면 폐쇄 밸브가 되어 통상 상태로 돌아갑니다.

7f8abddb63187150ee8c637066f2d343_1712544880_51.png
 