MIYAWAKI INC. 증기 순간 온수기 QuickHot | 원웨이 방식
페이지 정보
본문
증기 순간 온수기 QuickHot | 원웨이 방식
LM15-Ⅳ형
- 사용 증기 압력 범위
- 0.1~0.3MPa
- 사용 급수 압력 범위
- 0.1~0.4MPa
- 온수온도
- 40~70℃
- 최대 급탕량
- 30ℓ/min
LMG1형 | 안전부가장치
- 최고사용압력
- -
- 최고 사용 온도
- -
RE1LM형
- 최고사용압력
- 0.8MPa
- 최고 사용 온도
- 204℃
LH15-Ⅱ형
- 사용 증기 압력 범위
- 0.2~0.5MPa
- 사용 급수 압력 범위
- 0.1~0.4MPa
- 온수온도
- 70~90℃
- 최대 급탕량
- 30ℓ/min
사양
형식 | 연결 | 가열 방식 | 설치 방식 | 급탕 방식 | ||||||
방법 | 호칭지름(A) | |||||||||
증기 입구 | 급수 입구 | 온수 | 증기 드레인 배출 | 압력 릴리프 밸브 배출 | 점검용 밸브 | |||||
LM15-IV | 나사 포함 Rc | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 6 | 간접 가열 방식 | 벽걸이 설치 | 원웨이 온수 (순환 급탕 불가) |
형식 | 급탕 온도 범위 | 급탕 압력 | 사용 증기 압력 범위(MPa) | 사용 급수 압력 범위(MPa) | 최대 증기 사용량 (kg/h) | 최대 정격 열 출력 (kW) |
LM15-IV | 40~70℃ | 급수압력에 의한 | 0.1~0.3 (유동압) | 0.1~0.4* (유동압) | 92 | 54 |
●부속품:
Y형 스트레이너(100메쉬) 2개
아크릴 온도계 1개
티(온도계 설치용) 1개
부시(온도계 설치용) 1개
●증기 압력에 의한 최대 정격 열 출력은 46,200kcal/h가 됩니다 합니다.
*정지압에서 0.4MPa를 초과하지 마십시오.
●복수(드레인) 회수를 할 경우는 0.03MPa 이상의 차압을 확보해 주십시오.
또한 드레인 배출관에 배압이 걸렸을 경우에는 최대 급탕량이 저하됩니다.
●저온용 옵션:30℃~50℃타입 ※ 의 제작이 가능합니다. 부담없이 상담해 주십시오.
※30℃~50℃ 타입은 침출 성능 시험은 받지 않습니다.
● 내부 부품 열화 시에는 침출 성능 시험 합격 시의 성능을 밑도는 경우가 있습니다.
사양
형식 | 정격 전압 | 허용 전압 변동 범위 | 솔레노이드 밸브 구동 전압 | 컨트롤 입력 |
LMG1 | AC100/200V (50/60Hz) 공유 | 정격 전압의 85~110% | 정격 전압에 따른 AC100V 1Amax, AC200V 0.5Amax | 흐름 스위치 |
통제 | 사용 주위 온도 | 사용 주위 습도 | 방수·방진 | 플로우 스위치 재질 |
컨트롤 입력 ON일 때 솔레노이드 밸브 출력 ON | -10℃~55℃ (단, 빙결·결로가 없는 것) | 45~85%RH | IP65 상당 | 본체:SUS316 소켓:SUS304 |
플로 스위치 부착 자세 | 플로 스위치 연결 | 부속 케이블 |
제한 없음 (권장: 수직 하향) | 입구측 R1/2 , 출구측 Rc1/2 면간:185mm | 전원용, 출력용, 입력용 각 2m |
● 솔레노이드 밸브가 별도로 필요합니다.
●증기용 전자밸브에 관하여
전자밸브를 고객님께서 준비하시는 경우, 아래와 같은 사양에 적합한 제품을 선정해 주십시오.
사용유체:증기
최고사용압력:0.3MPa 이상
최고사용온도:143℃이상
Cv치:2.0이상
정격전압:100VA이하
동작:통전시 개방
사양
형식 | 연결 | 최고사용압력 | 사용압력범위 | 제어 압력 범위 | 최대 감압비 | 최고사용온도 TMO(℃) | 최대 유량 | 본체 재질 | |
방법 | 호칭 지름 (A) | ||||||||
RE1LM | 나사 포함 Rc,NPT | 15 | 0.8 | 0.3~0.8 | 0.13~0.3 | 6.2 : 1 | 204 | 92 | 황동 C3771 |
●부속품:Y형 스트레이너/ YM1형 1개
사양
형식 | 연결 | 가열 방식 | 설치 방식 | 급탕 방식 | ||||
방법 | 호칭지름(A) | |||||||
급수 입구 | 증기 입구 | 급탕구 | 증기 드레인 배출구 | |||||
LH15-Ⅱ | 나사 포함 Rc | 15 | 25 | 15 | 15 | 간접 가열 방식 | 벽걸이 설치 | 원웨이 온수 (순환 급탕 불가) |
형식 | 급탕 온도 범위 (℃) | 급탕 압력 | 사용 증기 압력 범위 (MPa) | 사용 급수 압력 범위 (MPa) | 최대 증기 사용량 (kg/h) | 최대 교환 열량 (kW) |
LH15-Ⅱ | 70~90 | 급수압력에 의한 | 0.2~0.5* (유동압) | 0.1~0.4* (유동압) | 220 | 118 |
●부속품
Y형 스트레이너(100메쉬)25A 1개
Y형 스트레이너(100메쉬)15A 1개
●증기압력에 의한 최대 정격열출력은 101,450kcal/h입니다.
*정지압에 있어서는 증기압력 0.5MPa, 급수압력 0.4MPa를 넘지 마십시오.
●드레인 회수는 할 수 없습니다. 드레인 회수했을 경우, 릴리프 밸브로부터 배출된 시수 등도 탱크에 회수되기 때문입니다.
- 이전글HE-12RH형 24.04.12
- 다음글스팀 워터 믹싱 밸브 24.04.12