LTE 호환 접점 모니터링 장치 > 계측기 및 자동화 제어기기

본문 바로가기

계측기 및 자동화 제어기기


계측기 및 자동화 제어기기

IND LTE 호환 접점 모니터링 장치

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 253회 작성일 22-10-20 10:52

본문

635da481925d9c3c619207a8833e99a4_1666230723_92.jpg
635da481925d9c3c619207a8833e99a4_1666230724_07.jpg 



LTE 호환 접점 모니터링 장치

LTE 접촉 원격 모니터링 장치
IP 3-LP4-II

IP3-LP4-II.

IP3-LP4-II는 LTE 호환 제품이며 IP3-LP4의 후속 제품입니다. 이 제품은 접점 입력 4개와 접점 출력 1개를 갖추고 있으며, LTE를 통한 접점 모니터링 및 제어를 가능하게 하는 UM04-KO가 내장되어 있습니다. 이 장치를 접촉 장치에 연결하면 접점 입력 및 접점 출력이 있는 다양한 장치의 원격 제어, 원격 상태 모니터링 및 이벤트 알림이 가능합니다.
* "IP3-LP4-II"는 UM04-KO가 내장 된 제품입니다. 고객은 UM04-KO 또는 UM04-KO 어댑터 세트를 준비할 필요가 없습니다.


제품 정보

■상품 특징

1. 접점 입력/출력

네 개의 연락처 입력이 있으며 연락처의 변경 사항을 보고하고 원격으로 상태를 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. 또한, 접촉 ON 시간 및 횟수가 누적적으로 카운트된다. 하나의 접점 출력이 있으며 원격으로 제어 할 수 있으며 상태를 획득 할 수 있습니다.


2. 소켓과 이메일 통신을 모두 지원합니다.

소켓 통신의 경우, 접점 입력 알림, 접점 출력 제어, 폴링에 의한 접촉 입력 상태 확인, 정전 / 전력 복구 알림을 수행 할 수 있습니다. 전자 메일 통신의 경우 연락처 입력 알림, 정기 알림, 정전 / 전원 재개 알림을 수행 할 수 있습니다.
ASP "Mihurry II."를 사용할 때 전자 메일로 알림 외에도 원격으로 상태를 획득하고 전자 메일로 연락처 출력을 제어 할 수 있습니다.


3. 상시 작동 모드 및 이벤트 연결 모드

LTE의 경우 기본적으로 항상 연결됩니다. 전자 메일 통신의 경우 항상 인터넷에 연결되며 보안을 위해 바람직하지 않습니다. 또한 예기치 않은 패킷이 수신될 때마다 패킷 요금이 발생합니다. 이를 방지하기 위해 이벤트 보고서를 제외하고 회선의 연결을 끊는 이벤트 연결 모드를 준비했습니다.


4. 이메일 전송

연락처 입력 정보 및 각 이메일 대상에 대한 정전 / 전원 복구와 같은 정보를 보낼지 여부를 선택할 수 있습니다. 필요에 따라 각 담당자에게 이메일을 보낼 수 있습니다. 또한, 이메일을 전송할 때, 반송 이메일이 수신될 때까지 재전송을 반복하는 설정이 있어, 상담원이 해당 정보가 발생했을 때 담당자가 정보를 수신하는지 확인할 수 있도록 한다.


5. 정전 시 접점 모니터링 및 출력 제어 기능

정전 중에도 접점 모니터링 및 접점 출력 제어를 수행할 수 있습니다.


6.이 장치의 시간 조정

시간이 통신 어댑터로부터 획득되기 때문에, 통신 비용을 발생시키지 않고 시간을 획득할 수 있다.


7. 초기 설정

웹 브라우저에서 할 수 있습니다. 이전과 같이 이메일을 통해 설정을 변경할 수도 있습니다. 설정한 값은 정전이 발생하더라도 사라지지 않습니다.


8. UM04-KO 소프트웨어 업데이트 기능 지원

소프트웨어 업데이트 방법에는 NW 예약 유형과 AT 명령 유형의 두 가지 유형이 있으며 이 장치는 두 가지 모두를 지원합니다.


9. 우리의 ASP 서비스 "Mihurry II"와 호환

ASP 서비스"Mihurry II."에 가입하면 전자 메일로보고하고 제어 할 수 있습니다.


10. moperaU 초기 설정 사이트에 대한 쉬운 연결

초기 설정 모드에서 이 장치를 시작하면 특별한 설정 없이 moperaU 초기 설정 사이트에 로그인할 수 있습니다. 따라서 moperaU 이메일 정보를 쉽게 검색할 수 있습니다.
자세한 내용은 다운로드 파일 "moperaU 이메일 주소를 얻는 방법"을 참조하십시오.

■제품 개요

- 본체

전원 입력AC100V / AC200V 50 / 60Hz
정전 배터리(표준 장비)DC12V / 1000mAh (Ni-MH 배터리)
최대 전력 소비약 17.9VA(접점 4개 모두 ON 및 출력 ON 1개로 측정)
외부 치수 (mm)125(W)×175(H)×100(D)(돌출부 제외)
무게약 1.3kg
표시 장치전원 공급 장치 디스플레이용 LED×작동 상태 표시용 LED×안테나 레벨 디스플레이용 4LED
×베이스보드 상태 표시
용 3LED
×4
환경 조건작동 온도 -10 ~ 60 °C
작동 온도 30 ~ 85 % (비 응축)
인터페이스LAN 커넥터×1 배터리용 커넥터×
1

 

●접점

입력4포인트
입력 허용: 비전압 접점 또는 개방 콜렉터
접점 정전 용량: +12V 5mA 이상
출력1포인트(비전압 접점)
접점 정전용량: AC250V/5A 또는 DC30V/5A

 

●통신 프로토콜

UDP/IP데이터 전송, NTP
SMTP・POP3이메일 보내기 및 받기
HTTP설정

 

 



LTE 호환 접점 모니터링 장치

LTE 유비쿼터스 모듈 어댑터 세트 호환 접점 원격 모니터링 장치
IP 3-LP8-II

IP3-LP8-II.

RoHS 준수 제품
RoHS 준수 제품

IP3-LP8-II는 IP3-FP8-II의 LTE 호환 제품입니다. 이 제품은 8개의 접점 입력과 2개의 접점 출력을 갖추고 있으며, UM04-KO용 전용 어댑터 세트를 연결하여 LTE에서 접점 모니터링 및 제어를 가능하게 하는 장치입니다. 이 장치를 접촉 장치에 연결하면 접점 입력 및 접점 출력이 있는 다양한 장치의 원격 제어, 원격 상태 모니터링 및 이벤트 알림이 가능합니다.

IP3-LP8-II는 도코모 비즈니스 온라인에 게시되었습니다.


제품 정보

■상품 특징

1. 접점 입력/출력

8 개의 연락처 입력이 있으며 연락처 변경을보고하고 원격으로 상태를 모니터링 할 수 있습니다. 또한, 접촉 ON 시간 및 횟수가 누적적으로 카운트된다. 그것은 원격으로 제어 할 수있는 두 개의 접점 출력과 상태 획득을 가지고 있습니다.


2. 소켓 통신 및 이메일 통신을 모두 지원합니다.

소켓 통신의 경우, 접점 입력 알림, 접점 출력 제어, 폴링에 의한 접촉 입력 상태 확인, 정전 / 전력 복구 알림을 수행 할 수 있습니다. 전자 메일 통신의 경우 연락처 입력 알림, 정기 알림, 정전 / 전원 재개 알림을 수행 할 수 있습니다. ASP "Mihurry II"는 현재 LTE (July 2019)를 지원하므로 전자 메일로 알림 외에도 상태 획득 및 연락처 출력 제어를 전자 메일로 원격으로 수행 할 수 있습니다.


3. 상시 작동 모드 및 이벤트 연결 모드

LTE의 경우 기본적으로 항상 연결됩니다. 전자 메일 통신의 경우 항상 인터넷에 연결되며 보안을 위해 바람직하지 않습니다. 또한 예기치 않은 패킷이 수신될 때마다 패킷 요금이 발생합니다. 이를 방지하기 위해 이벤트 보고서를 제외하고 회선의 연결을 끊는 이벤트 연결 모드를 준비했습니다.


4. 이메일 전송

연락처 입력 정보 및 각 이메일 대상에 대한 정전 / 전원 복구와 같은 정보를 보낼지 여부를 선택할 수 있습니다. 필요에 따라 각 담당자에게 이메일을 보낼 수 있습니다. 또한, 이메일을 전송할 때, 반송 이메일이 수신될 때까지 재전송을 반복하는 설정이 있어, 상담원이 해당 정보가 발생했을 때 담당자가 정보를 수신하는지 확인할 수 있도록 한다.


5. 정전시 접점 모니터링 및 출력 제어 기능

정전 중에도 접점 모니터링 및 접점 출력 제어를 수행할 수 있습니다.


6.이 장치의 시간 조정

시간이 통신 어댑터로부터 획득되기 때문에, 통신 비용을 발생시키지 않고 시간을 획득할 수 있다.


7. 초기 설정

웹 브라우저에서 할 수 있습니다. 이전과 같이 이메일을 통해 설정을 변경할 수도 있습니다. 설정한 값은 정전이 발생하더라도 사라지지 않습니다.


8. UM04-KO 어댑터 세트의 소프트웨어 업데이트 기능 지원

소프트웨어 업데이트 방법에는 NW 예약 유형과 AT 명령 유형의 두 가지 유형이 있으며 이 장치는 두 가지 모두를 지원합니다.


9. 우리의 ASP 서비스 "Mihurry II"와 호환

ASP 서비스 "Mihurry II"에 가입하면 전자 메일로보고하고 제어 할 수 있습니다.


10. moperaU 초기 설정 사이트에 대한 쉬운 연결

이 장치의 초기 설정 모드를 활성화하면 통신 어댑터에 대한 특별한 설정 없이 moperaU 초기 설정 사이트에 로그인할 수 있습니다. moperaU 이메일 정보를 그 어느 때보다 쉽게 얻을 수 있습니다. 자세한 내용은 "moperaU 이메일 주소를 가져오는 방법(LAN 연결)"을 참조하십시오.

■제품 개요

- 본체

전원 입력AC100V / AC200V 50 / 60Hz
정전 배터리(표준 장비)DC12V / 1000mAh (Ni-MH 배터리)
최대 전력 소비약 14.6VA(접점 8개 모두 ON, 출력 2개 ON으로 측정)
외부 치수 (mm)132(W)×205(H)×74(D)(돌출부 제외)
무게약 1.2kg
표시 장치전원 공급 장치 디스플레이용 LED×작동 상태 표시용 LED 1개×접점 입력 단자의 상태 표시용 LED 10개×접점 출력 단자의 상태 표시용 LED 8개×배터리 잔량 표시용
LED 2개×4 내부 작동 및 내부 상태 확인 표시용 LED5×


5
환경 조건작동 온도 -10 ~ 60 °C
작동 온도 30 ~ 85 % (비 응축)
인터페이스LAN 커넥터×1 통신 어댑터 전원 공급 장치 커넥터×1 통신 어댑터 USB 케이블 커넥터×1 배터리 커넥터×


1

 

●접점

입력8
포인트 입력 허용 오차: 비전압 접점 또는 개방 콜렉터
접점 정전 용량: +12V 15mA 이상
출력2포인트(비전압 접점)
접점 정전 용량: AC250V/5A 또는 DC30V/5A

 

●통신 프로토콜

UDP/IP데이터 송수신
SMTP・POP3이메일 보내기 및 받기
HTTP설정

 

 



LTE 호환 접점 모니터링 장치

LTE 유비쿼터스 모듈 통합 접점 원격 모니터링 장치 IP 3-LP20

IP3-LP20

 

RoHS 준수 제품RoHS 준수 제품

IP3-LP20은 IP3-FP20 LTE 호환 제품입니다.
접점 입력 20개, 접점 출력 4개, 아날로그 입력 8개가 있으며 내장된 LTE 유비쿼터스 모듈로 이상 징후를 보고하고 원격으로 모니터링할 수 있습니다. 사이트의 오류는 연락 지점으로 장치에 입력 될 수 있으며 전자 메일은 전자 메일을 수신 할 수있는 컴퓨터 또는 휴대 전화와 같은 정보 터미널 장치에보고 할 수 있으며 호스트 장치에서 장치의 상태를 확인할 수 있습니다.


제품 정보

■상품 특징

1. IP3-FP20 LTE 호환 제품

"IP3-FP20" 통신 형식이 동일하기 때문에 중앙 측의 소프트웨어를 변경하지 않고 장비를 교체하는 것만으로 LTE 지원을 받을 수 있습니다.


2. 접점 입력/출력/아날로그 입력

20개의 접점 입력이 있으며 상태 변경 사항을 보고하고 원격으로 모니터링할 수 있습니다.
a/b 접점 설정, ON/OFF 판단 시간, 이상 발생 시 지속적인 알림 설정 등 다양한 입력 판단을 수행할 수 있습니다.
네 개의 접점 출력이 있어 원격으로 제어하고, 접점 입력과 동기화하고, 지정된 시간에 출력할 수 있습니다. 8개의 아날로그 입력이 있으며 상한 및 하한 경보, 변경 속도 경보 및 원격 모니터링을 수행합니다.


3. 소켓 통신 및 이메일 통신 모두 지원

소켓 통신의 경우, 접점 입력 알림, 접점 출력 제어, 폴링에 의한 접촉 입력 상태 확인, 정전 / 전력 복구 알림을 수행 할 수 있습니다.
전자 메일 통신의 경우 연락처 입력 알림, 정기 알림, 정전 / 전원 재개 알림을 수행 할 수 있습니다.


4. 상시 작동 및 이벤트 연결 모드

LTE의 경우 기본적으로 항상 연결됩니다.
전자 메일 통신의 경우 항상 인터넷에 연결되며 보안을 위해 바람직하지 않습니다.
또한 예기치 않은 패킷이 수신될 때마다 패킷 요금이 발생합니다.
이를 방지하기 위해 이벤트 보고서를 제외하고 회선의 연결을 끊는 이벤트 연결 모드를 준비했습니다.


5. 우리의 ASP 서비스 "Mihurry II"와 호환

ASP 서비스 "Mihurry II"를 구독하면 안전한 환경에서 전자 메일로보고 할 수 있습니다. 또한, 이메일 또는 "Mihurry II" 웹사이트를 이용하여, 원격으로 현재 상태를 획득하고 접점 출력을 제어할 수 있다.


6. 장치의 시간

이 장치에 내장된 LTE 유비쿼터스 모듈에서 시간을 획득하기 때문에 통신 비용이 발생하지 않습니다.


7. 초기 설정

구성 도구(RS-232C 또는 원격 구성) 및 이메일 설정을 포함한 다양한 구성 방법 중에서 선택할 수 있습니다.
IP3-LP20에 등록된 이메일 주소에서만 설정을 변경할 수 있습니다.
설정 값은 비휘발성 RAM에 저장되므로 정전이 발생하더라도 내용이 사라지지 않습니다.

■제품 개요

- 본체

전원 입력AC100V / AC200V ± 10 % 50 / 60Hz
정전 배터리(표준 장비)6V / 600mAh (Ni-Cd 배터리)
최대 전력 소비약 20W(20개의 접점 입력 모두 ON과 4개의 접점 출력 모두 ON으로 측정)
외부 치수 (mm)256(W)×76(H)×334(D)(돌출부 제외)
무게약 3.0kg
디스플레이 장치(디스플레이 LED)전원 공급 장치 ×1 작동 상태×5 각 단자의
작동 상태×3
내부 통신 상태×1
정전/전원 공급 상태
×1
환경 조건작동 온도 -20-60°C
작동 습도 25-85% (비응축)
인터페이스유지 보수를 위한 LTE×2용 안테나(설정 및 버전 업그레이드용): RS-232C(D-Sub9 수) ×배터리용

1 커넥터×1

 

●접점

입력20포인트
입력 허용 오차: 전압 접점 없음 또는 12-24V DC 및 0V 온/오프
출력4포인트(비전압 접점) 접점 정전용량: AC250V/5A 또는 DC30V/5A(저항 부하) 접점 정전 용량: AC250V/1.5A 또는 DC30V/1.5A(유도 부하)


●아날로그

입력
8 입력 정격 : 0-20mA 또는 0-5V (점퍼 스위칭)

●통신 프로토콜

UDP/IP데이터 전송, NTP
SMTP・POP3이메일 보내기 및 받기

 



LTE 호환 접점 모니터링 장치

LTE 유비쿼터스 모듈 어댑터 세트 호환 접점 원격 모니터링 시스템
IP 3-K5D-III.

IP3-K5D-III.

RoHS 준수 제품
RoHS 준수 제품

IP3-K5D-III는 IP3-K5D 및 IP3-K5D-II의 LTE 호환 제품입니다. 이 제품은 8개의 접점 입력과 2개의 접점 출력을 갖추고 있으며, UM04-KO용 전용 어댑터 세트를 연결하여 접점 모니터링 및 제어가 가능한 장치입니다.


제품 정보

■상품 특징

1. 접점 입력/출력

모니터링 및보고를위한 8 개의 연락처 입력이 있습니다. 연락처 변경 보고 여부 및 ON/OFF에 대한 판단 시간에 대한 설정을 새롭게 추가함으로써 다양한 입력 판단을 수행할 수 있습니다.
그것은 원격으로 제어하거나 알람으로 출력 할 수있는 두 개의 접점 출력을 가지고 있습니다.


2. 이메일 통신 기능

시작 알림, 연락처 입력 알림, 정기 알림, 정전 / 전원 재개 알림을 수행 할 수 있습니다.
다음 기능을 사용할 수도 있습니다.
○ 보안 모드 : 접점 8의 입력에 의해, 접촉 모니터링 또는 비 모니터링 사이를 전환 할 수 있습니다.
○ 유지 모드 : 작동 모드 중에 DIP 스위치를 변경하여 모든 접점의 입력 상태를 확인할 수 있습니다.
○접점 출력(알람 작동): 지정된 접점 입력이 비정상이 되면 접촉 출력을 수행할 수 있습니다.

* 암호화 된 메일 통신 (SSL)에 대한 지원이 추가되었습니다. (Ver2.10 이상)


3. 상시 작동 모드 및 이벤트 연결 모드

LTE의 경우 기본적으로 항상 연결됩니다. 전자 메일 통신의 경우 항상 인터넷에 연결되며 보안을 위해 바람직하지 않습니다. 또한 예기치 않은 패킷이 수신될 때마다 패킷 요금이 발생합니다. 이를 방지하기 위해 이벤트 보고서를 제외하고 회선의 연결을 끊는 이벤트 연결 모드를 준비했습니다.


4. 정전시 접점 모니터링 및 출력 제어 기능

정전 중에도 접점 모니터링 및 접점 출력 제어를 수행할 수 있습니다.


5.이 장치의 시간 조정

시간이 통신 어댑터로부터 획득되기 때문에, 통신 비용을 발생시키지 않고 시간을 획득할 수 있다.


6. 초기 설정

이 장치의 초기 설정은 웹 브라우저에서 수행 할 수 있습니다. 이전과 같이 이메일을 통해 설정을 변경할 수도 있습니다. 설정한 값은 정전이 발생하더라도 사라지지 않습니다.


7. 버전 업그레이드

이 장치는 웹 브라우저에서 업그레이드할 수 있습니다.


8. UM04-KO 어댑터 세트의 소프트웨어 업데이트 기능 지원

소프트웨어 업데이트 방법에는 NW 예약 유형과 AT 명령 유형의 두 가지 유형이 있으며 이 장치는 두 가지 모두를 지원합니다.


9. moperaU 초기 설정 사이트에 쉽게 연결

이 장치의 초기 설정 모드를 활성화하면 통신 어댑터에 대한 특별한 설정 없이 moperaU 초기 설정 사이트에 로그인할 수 있습니다. moperaU 이메일 정보를 그 어느 때보다 쉽게 얻을 수 있습니다. 자세한 내용은 "moperaU 이메일 주소를 가져오는 방법(LAN 연결)"을 참조하십시오.

■제품 개요

- 본체

전원 입력AC100V / AC200V 50 / 60Hz
정전 배터리(표준 장비)DC12V / 1000mAh (Ni-MH 배터리)
최대 전력 소비약 14.6VA(접점 8개 모두 ON, 출력 2개 ON으로 측정)
외부 치수 (mm)132(W)×205(H)×74(D)(돌출부 제외)
무게약 1.2kg
표시장치전원 공급 장치 디스플레이용 LED×작동 상태 표시용 LED 1개×접점 입력 단자의 상태 표시용 LED 10개×접점 출력 단자의 상태 표시용 LED 8개×배터리 잔량 표시용
LED 2개×4 내부 작동 및 내부 상태 확인 표시용 LED5×


5
환경 조건작동 온도 -10 ~ 60 °C
작동 온도 30 ~ 85 % (비 응축)
인터페이스LAN 커넥터×1 통신 어댑터 전원 공급 장치 커넥터×1 통신 어댑터 USB 케이블 커넥터×1 배터리 커넥터×


1

 

●접점

입력입력 허용 오차: 전압 접점 없음 또는 개방형 콜렉터
접점 정전 용량: +12V 15mA 이상
출력2포인트(비전압 접점)
접점 정전 용량: AC250V/5A 또는 DC30V/5A

 

●통신 프로토콜

SMTP・POP3이메일 보내기 및 받기
HTTP설정
NTP
시간 취득

 

 




LTE 호환 접점 모니터링 장치

LTE 유비쿼터스 모듈 어댑터 세트 호환 접점 원격 모니터링 장치
IP 3-LP4

IP3-LP4

"IP3-LP4"는 UM04-KO 전용 어댑터 세트가 내장된 LTE를 통해 접점 모니터링 및 제어를 가능하게 하는 장치입니다. 이 장치를 접촉 장치에 연결하면 접점 입력 및 접점 출력이 있는 다양한 장치의 원격 제어, 원격 상태 모니터링 및 이벤트 알림이 가능합니다.


* 후속 모델이 여기에 있습니다.

⇒ IP3-LO4-II


제품 정보

■상품 특징

1. 접점 입력/출력

네 개의 연락처 입력이 있으며 연락처의 변경 사항을 보고하고 원격으로 상태를 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. 또한, 접촉 ON 시간 및 횟수가 누적적으로 카운트된다. 그것은 하나의 접점 출력을 가지고 있으며 원격으로 제어 할 수 있습니다.


2. 소켓 통신 및 이메일 통신을 모두 지원합니다.

소켓 통신의 경우, 접점 입력 알림, 접점 출력 제어, 폴링에 의한 접촉 입력 상태 확인, 정전 / 전력 복구 알림을 수행 할 수 있습니다. 전자 메일 통신의 경우 연락처 입력 알림, 정기 알림, 정전 / 전원 재개 알림을 수행 할 수 있습니다. ASP "Mihurry II"는 현재 LTE (July 2019)를 지원하므로 전자 메일로 알림 외에도 상태 획득 및 연락처 출력 제어를 전자 메일로 원격으로 수행 할 수 있습니다.


3. 상시 작동 모드 및 이벤트 연결 모드

LTE의 경우 기본적으로 항상 연결됩니다. 전자 메일 통신의 경우 항상 인터넷에 연결되며 보안을 위해 바람직하지 않습니다. 또한 예기치 않은 패킷이 수신될 때마다 패킷 요금이 발생합니다. 이를 방지하기 위해 이벤트 보고서를 제외하고 회선의 연결을 끊는 이벤트 연결 모드를 준비했습니다.


4. 이메일 전송

연락처 입력 정보 및 각 이메일 대상에 대한 정전 / 전원 복구와 같은 정보를 보낼지 여부를 선택할 수 있습니다. 필요에 따라 각 담당자에게 이메일을 보낼 수 있습니다. 또한, 이메일을 전송할 때, 반송 이메일이 수신될 때까지 재전송을 반복하는 설정이 있어, 상담원이 해당 정보가 발생했을 때 담당자가 정보를 수신하는지 확인할 수 있도록 한다.


5. UDP 채택

센터가 구축될 때 UDP 통신이 수행되기 때문에 통신 데이터의 양은 TCP보다 작으며 통신 요금도 낮습니다.


6. 다양한 초기 설정

전용 구성 도구, 텔넷, 이메일 및 RS-232C를 포함한 다양한 구성 방법 중에서 선택할 수 있습니다. IP3-LP4에 등록된 이메일 주소에서만 설정을 변경할 수 있습니다. 설정 값은 비휘발성 RAM에 저장되므로 정전이 발생하더라도 내용이 사라지지 않습니다.


7. UM04-KO 어댑터 세트의 소프트웨어 업데이트 기능 지원

소프트웨어 업데이트 방법에는 NW 예약 유형과 AT 명령 유형의 두 가지 유형이 있으며 이 장치는 두 가지 모두를 지원합니다.


8. 우리의 ASP 서비스 "Mihurry II"와 호환

ASP 서비스 "MihurryII"에 가입하면 전자 메일로보고하고 제어 할 수 있습니다.


■제품 개요

- 본체

전원 입력AC100V / AC200V 50 / 60Hz
전원 출력5V/600mA (어댑터 세트용 전원 공급 장치)
정전 배터리
(표준 장비)
6V / 600mAh (Ni-Cd 배터리)
전력 용량대기 시간: 약 5VA 통신 시간: 약 7VA
(둘 다 어댑터 세트의 전원 공급 장치 용량 포함)
외부 치수 (mm)125(W)×175(H)×75(D) * 2019년 7월 이전 모델: 125(W)×175(H)×100(D)

무게840g(정전 배터리 포함, 어댑터 세트 제외)
* 2019년 7월 이전 모델: 약 920g
표시 장치전원 공급 장치 디스플레이용 LED×작동 상태 표시용 LED1×
2
환경 조건작동 온도 -10 ~ 60°C(제어 캐비닛 내) 작동 습도 30 ~ 85%(비응축)
인터페이스어댑터 세트의 경우: RS-232C(D-Sub9 수) ×1 유지보수(설정용): 어댑터 세트

RS-232C(D-Sub9 수) ×1 전원 출력(DC5V) ×1

 

●접점

입력4포인트(비전압 접점)
출력1포인트(비전압 접점)
접점 정전용량: AC250V/5A 또는 DC30V/5A

●통신 프로토콜

UDP/IP데이터 송수신
Telnet
설정
SMTP・POP3이메일 보내기 및 받기

 

회원로그인


  • 상호 : 네오닉스시스템
  • 대표자 : 방원철
  • 사업자등록번호 : 620-09-34535
  • 관리책임자 : 관리팀 손은재
  • 44679 울산광역시 남구 신정로203번길 61 502호
  • TEL : 052-288-6801
  • FAX : 052-288-6802
  • E-mail : neonix@neonixsystem.com
Copyright © 2022 NEONIX. All rights reserved.