ASADA 프론 미하리
페이지 정보

본문
프론 미하리 IR
- 주문 생산
- 일본 냉동 공조 공업회 표준 규격 JRA4068:2016R 성능 1 대응
적외선식 센서로 다른 잡가스에 의한 오검지를 최소한으로 억제.
특정 불활성 가스(R32, HFO1234yf, HFO1234ze)를 포함한 HFC/HCFC/HFO에 대응.
현장 교정 불필요.
임의로 경보 농도 설정 가능.
검지 농도가 표시되어 슬로우 누수의 발견도 가능.
감지 가스를 설정하고 감지하는 고성능 유형: 정확도 ±5%. (프론 미하리 IR)
감지 가스에 맞는 채널 설정. (프론 미하리 IR 광대역)
사양
품명 | 프론 미하리 IR | 프론 미하리 IR 광대역 |
---|---|---|
코드 No. | FM025 | FM025B |
비고 | ||
감지 가스 | R134a, R404a, R407a, R407C, R407f, R427a, R507, R1233zd, R448a, R449a, R422a, R422d, R1234yf, R1234ze, R153a, R452a, R452b, R22, R32 | R134a, R404a, R407a, R407C, R407f, R427a, R507, R1233zd, R448a, R449a, R422a, R422d, R1234yf, R1234ze, R153a, R452a, R452b, R22, R32 |
감지 농도 | 75~3,500ppm(변경 가능) | 75~3,500ppm(변경 가능) |
정밀도 | ±5% ※주문 시 검지 가스를 지정해 주십시오 | ±25% ※채널 설정식 |
전원 | DC24V, AC24V(50/60Hz) max2.5W | DC24V, AC24V(50/60Hz) max2.5W |
아날로그 출력 | 0–5V, 0–10V, 4–20mA 선택 | 0–5V, 0–10V, 4–20mA 선택 |
외부 출력 | 무전압 접점 릴레이(24V1A/125V0.5A) | 무전압 접점 릴레이(24V1A/125V0.5A) |
본체 질량 | 180g | 180g |
크기 | L:101×W:150×H:44mm | L:101×W:150×H:44mm |
사용 가능한 온도 범위 | -30~40°C(RH5~90% 결로하지 않을 것) | -30~40°C(RH5~90% 결로하지 않을 것) |
센서 수명 | 적외선식 센서: 5년 | 적외선식 센서: 5년 |
프론 미하리 SPLS
- JRA4068 대응품
- 프론
프론 등의 보관·사용 장소의 냉매 누설 검지에.
방수 센서 하우징으로 설치 장소를 선택하지 않는다.
별도 전용 하우징으로 모든 환경에도 적용 가능.
상시 감시, 조기 발견으로 유지 보수 비용을 절약.
고휘도 LED와 부저로 누출을 경보.
경보 레벨은 3레벨. ※표준:100/1,000/2,000ppm
메인터넌스 모드 탑재.
전용 공구(※별매품)로 간단 교정·동작 확인.
사양
품명 | 프론 미하리 SPLS |
---|---|
코드 No. | FM230 |
비고 | |
감지 가스 | R134a, R404a, R507a, R407C, R410A, R407f, R245fa, R32, R417a, R22, R1234ze, R1233zd, R508b, R448a, R449a |
전원 | AC100~230V 50/60Hz |
알람 지연 설정 | 선택 가능(0/1/10/30분) |
외부 출력 | 무전압 접점 릴레이(최대 AC250V5A) |
보호 구조 | IP54 |
감지 농도 | 100/1,000/2,000ppm |
센서 종류 | 반도체식 |
센서 수명 | 5년 |
옵션품・소모품
교정기 DT300
- 이전글냉동·공조 | 누설 검출기·누설 방지 23.06.01